服务热线:021-51083699-829 / 181-1739-4269(微信同号) 欢迎来到上海创烁电子有限公司官网!

Bussmann熔断器一级代理

100%正品保证,假一赔十

当前位置:首页>>新闻资讯>>常见问答

全国服务热线

021-51083699

常见问答

bussmann熔断器的应用及额定电流值

作者:admin 来源:本站 发布时间:2019-11-18 01:37:04 浏览:785
                     
                                 BUSSMANN BS 88 — 690V: 6-710A快速熔断器

由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求bussmann熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
1. 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
2. 电动机:
(1).单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流
(2).多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
(3).降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
(4).绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
3.降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
4.绕线式电动机     熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
3.配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
4.并联电容器组   熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。
5.电焊机         熔体额定电流= (1.5~2.5)×负荷电流。
6.电子整流元件   熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
 

扫码关注

关注微信

沪公网安备 31011402007218号